        電子數據處理設備供電回路使用RCD漏電保護時,需注意什么?
        懸賞分:0 - 解決時間:2008-08-08 22:09:55
        電子數據處理設備供電回路使用RCD漏電保護時,需注意什么?
        最佳答案
        由于電子設備的正常泄漏電流較大,每個回路所帶電子設備臺數不能過多,其總泄漏電流應小于RCD的額定不動作電流。例如臺式電腦的泄漏電流為3-4毫安,則30毫安的RCD回路所接電腦臺數不宜超過5臺。有些供電給數據處理設備的線路,其電源線路上常裝有抗干擾的大容量濾波電容器,電容器的一端是通過設備外殼和PE線接地的,其工作時電容電流大都超過15毫安,RCD可能誤動作,此類數據處理設備的防電擊不能采用RCD。IEC為數據處理設備的電氣安全制定有專門的標準,見IEC364-4-707?!?/ca>